瀟瀟 2014-07-05 16:53:47 | 河南省 安裝 | 10714查看 2回答
電纜要預留多少
如圖所示,3AP-JX-1至各處動力設備15KW穿線YJV-5*10,SC40.兩頭各預留多少?我覺得在動力配電箱處的預留應該是2+1.5,動力設備處也預留1.5(電力電纜終端頭)。是否正確?求解。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
動力配電箱處的預留應該是2+1.5(半周長+電纜頭),動力設備處也預留0.5(電纜至電動機)。
如果是室內的話,是不是就不用加2.5%了?
答:室內、室外在計算電纜每根的總長度時,要計算2.5%的弛度(管內電纜無法松弛,所以管內穿電纜不計弛度。)
2014-07-06 10:29:15
-
看河南安裝第二冊定額電纜的計算規(guī)則
2014-07-05 17:02:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看