應急照明系統問題
這個回路WDZCN-BYJ-1x2.5(火災點亮)在圖紙中沒標注。是不是與這個回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20-CC,WC的導線敷一起敷設的?在計算這個回路的工程量時WDZCN-BYJ-1x2.5與這個回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20的工程量一樣即可對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個回路WDZCN-BYJ-1x2.5(火災點亮)在圖紙中沒標注。應該是與這個回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20-CC,WC的“應急照明”導線一起敷設的。
在計算這個回路的工程量時WDZCN-BYJ-1x2.5與這個回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20的“應急照明”的工程量(敷設線路長度)一樣。
2014-07-01 15:24:27
-
這個回路WDZCN-BYJ-1x2.5(火災點亮)的1根電線與WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20-CC,WC的導線同管敷設。相當于WDZCN-BYJ-4x2.5-PC20-CC,WC,可按WDZCN-BYJ-4x2.5-PC20-CC,WC,計算管、線的工程量。