1692109483@qq.com 2013-05-25 06:44:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 6回答
如何處理屋面斜板
在畫復雜別墅的時候,面積較大,應用批量定義斜板的功能,但是邊線標高都一致,調整標高后,斜板之間又出現空隙,如何快速處理呢?多謝了。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納欲速則不達! 必須耐心的一塊一塊的定義斜板,一次到位才好啊。
2013-05-25 06:59:48
-
建議你不要用按標高批量定義斜板,用按坡度定義斜板就可以,按標高批量定義斜板是會出現你說的那種情況,我有過體驗。見截圖,這個工程我是按坡度定義斜板的。
2013-05-25 08:59:36
-
別墅斜板為了不出現空隙,可以繪制整塊板,然后按圖紙位置分割多板,定義板的標高就行。有重疊的地方可以按分層1~2布置板定義斜板,這樣就不會出現空隙了
2013-05-25 08:48:19
-
在畫復雜別墅的時候,面積較大,應用批量定義斜板的功能,但是邊線標高都一致,調整標高后,斜板之間又出現空隙,如何快速處理呢,屬于原CAD圖的問題,原圖交接不到位;在軟件中重新定義布置,分割,調整處理。
2013-05-25 07:35:18
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看