  • 跨層配電箱穿橋架連接電纜

    請問跨層配電箱之間電纜只穿橋架,無配管連接,請問怎樣來設置,采用橋架配線怎樣操作,是否能操作跨層的情況?設置完成后,怎樣查看回路路徑?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 先畫上水平橋架,然后,布置豎向橋架。然后,點擊三維觀察。

    2014-06-17 15:02:49 

  • 先定義好你要配些什么線,然后選擇橋架配線命令后選擇要配線的橋架,選擇后橋架要變綠,選擇完了后點右鍵就能看見你定義的線了,再選擇根數(shù)確定。