Cindy 2014-06-16 10:42:36 | 河南省 安裝 | 1085查看 2回答
超高問題?
層高為4.8的三層樓,戶內給水支管高度為2.5,給水管立管、支管、排水管立管是否都需要計算超高(3.6m),閥門管件等是否也算超高?問題補充:請問超高部分怎樣計算?人工*1.13嗎?給水立管,排水立管每層的超高部分都要計算嗎?超高處的閥門人工也要*1.13嗎?還是怎樣計算的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只有操作物離樓地面3.6米以上時,才計算它的工程量,不超過3.6米的都不計算,象你這個工程只有三層,只是立管有超高,工程量共計3.6米。你拿3.6米立管套一下定額,計算出人工費和機械費的總和,再乘一下費率。得出操作物高度增加費,這個值是非常小的,所以一般這種情況操作物高度增加費是可以忽略不計的.只有在廠房工程里,由于大部分安裝工程量都在3.6米以上,這時的操作物高度增加費是要計算的.
2014-06-17 11:01:32
-
只有操作高度 超過3.6m 的部分 才能計算超高的,不超過3.6 部分的工程量 是不能計算超高的呀..........
2014-06-16 11:17:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看