攪拌樁水泥用量問題
設計要求:水泥攪拌樁φ850mm,間距600mm,水泥摻入量180kg/m。樁體固化劑P.O42.5R普通硅酸鹽水泥,水泥漿水灰比控制在1.2~1.8左右,二攪二噴工藝,提升速度不應大于0.8m/min。 請問:一、180kg /m是一米總量還是下上兩次180*2=360kg?二、1.2~1.8水灰比符合180kg/m的用量嗎?問題補充:?jiǎn)栴}一最好能提供依據,問題二最好能有計算式。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計要求:水泥攪拌樁φ850mm,間距600mm,水泥摻入量180kg/m。樁體固化劑P.O42.5R普通硅酸鹽水泥,水泥漿水灰比控制在1.2~1.8左右,二攪二噴工藝,提升速度不應大于0.8m/min。請問:一、180kg /m是一米總量還是下上兩次180*2=360kg?二、1.2~1.8水灰比符合180kg/m的用量嗎?
回答:
一、180kg /m是一米總量;
二、水灰比1.2~1.8與每米水泥總用量沒有關系的;水灰比指的是拌制水泥砂漿、砂漿、混凝土時所用的水和水泥的重量比值。在本例中,180kg /m的數值是恒定的不可改變的水泥用量控制值,否則會影響水泥攪拌樁的成樁質量;水灰比的控制,是為了保證水泥攪拌樁在施工過程中根據施工地段的土壤的含水率靈活調整水灰比,確保水泥攪拌樁在施工完畢能夠充分的產生水化作用凝結成形,達到設計目標。
2014-06-13 13:35:19