里腳手架的計算
當層高大于3.6m,有滿堂腳手架,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算(廣東定額),該部分建筑面積是什么理解?是指建筑面積,還是建筑面積減滿堂的凈面積的50%呢,求指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
“該部分建筑面積是什么理解?”就是指建筑面積,當需要計算滿堂紅腳手架時,這部份按1/2計算,然后滿堂紅腳手架是房間的凈空面積計算。
滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。