匿名用戶 2014-06-11 20:49:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2381查看 3回答
老師您好 氣壓焊的鋼筋接頭個數怎么計算呢?聽鋼筋下料的說在什么跨中1/3處什么的?如果按8米6米一個
老師您好 氣壓焊的鋼筋接頭個數怎么計算呢?聽鋼筋下料的說在什么跨中1/3處什么的?如果按8米6米一個搭接施工單位應該很吃虧的 這個個數怎么計算呢求詳解?謝謝您 2 閃光對焊一般什么時候用呢?一般用在豎向構件還是橫向構建呢?如果是橫向構建 街頭個數怎么算呢?謝謝您
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是用鋼筋算量軟件計算,軟件會依據規范規定自動計算出接頭個數的。
2014-06-11 20:55:29
-
答:非設計性的搭接費用含在子目中。設計的接頭,軟件自動生成的。閃光對焊,用于工場內鋼筋制作,是施工方為了省鋼筋搭接長度的。
2014-06-11 21:08:57
-
什么跨中1/3處是指施工規范要求。
即:一跨梁分3段,中段、兩側(兩段),梁上部鋼筋在梁的1/3中段焊接、下部鋼筋在梁的兩側1/3焊接。就是在梁受壓區范圍內焊接。
氣壓焊的鋼筋接頭是按定額計算規則設置定尺長度來計算的。做預算都是按這樣計算的。 但不能用于實際施工當中(焊接位置不符合規范要求)。
閃光對焊一般用于梁鋼筋的焊接。 但是早就停止使用。
豎向鋼筋是采用電渣壓力焊的,按每層計算。
2014-06-11 21:45:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看