陳曦 2014-06-07 22:45:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 1回答
麻煩看下我這個承臺梁的鋼筋計算 怎么不對啊 不對啊 大師指點下吧 謝謝
問題一:拉筋為什么自動設置成了A8 ;問題二:為什么箍筋1跟箍筋3的截面形狀一模一樣,是有加密區(qū)嗎?但是CAD圖紙沒有寫箍筋有加密的啊。:問題三:我這有2跨,為什么通長鋼筋就算了第一跨的,但是長度是按照1 2 跨相加算的 。 頓時感覺這GGL太難了!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題一:拉筋為什么自動設置成了A8 ;問題二:為什么箍筋1跟箍筋3的截面形狀一模一樣,是有加密區(qū)嗎?但是CAD圖紙沒有寫箍筋有加密的啊。:問題三:我這有2跨,為什么通長鋼筋就算了第一跨的,但是長度是按照1 2 跨相加算的 。 頓時感覺這GGL太難了?。?
答:。。一、A8是黓認值,可修改的。二、軟件分開計算,是加密區(qū)但不加密,因為定義時沒有加密。三、通長筋,在表格中只輸一次即可。