匿名用戶 2014-06-07 11:05:54 | 河南省 其他專業 | 21975查看 2回答
工地上頂層柱子鋼筋如何收頭
突然想到實際施工可能存在的問題,在工地上時沒有注意過,現在想到又不在工地,向大家請教一下。就是頂層柱子的鋼筋收頭時,下層柱的預留鋼筋高差都不相同,這時候是不是要把下層住的預留鋼筋截斷使高度一樣（仍然是高低錯開保證斷頭百分率50%)然后在配頂層柱鋼筋。我是這樣想的,不知道實際情況是什么樣子,請問大家實際都是怎么一種情況。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:沒錯現場就是這樣處理的,分兩個斷面,接的封頂鋼筋是兩個長度,一長一短兩品種的,否則要一根一根主筋的計算長度。下料之前先把柱子主筋分兩個斷面割平處理一下,然后計算上邊接的主筋長度。
2014-06-07 11:08:54
-
下層主的預留插筋高低不同是正確的,下層竹子的縱筋就是按上層預留長度的不同下料布置的。
2014-06-07 11:09:02