達人不時尚 2014-05-31 16:27:49 | 河北省 安裝 | 3857查看 4回答
消火栓管道上壓力表的套項問題
消火栓管道上壓力表,是套真空就地壓力表嗎,在套此定額時,定額里的消耗量儀表接頭和取源部件是指的壓力表嗎?我在圖集上看到連接壓力表的有個截止閥,但在圖上并沒有,這個截止閥是否要計入呢?還是因為選擇壓力表的型號不同,而考慮安不安截止閥呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消火栓管道上壓力表,是套真空就地壓力表,在套此定額時,定額里的消耗量儀表接頭和取源部件不是指的壓力表,壓力表需要補充計入。我在圖集上看到連接壓力表的有個截止閥,但在圖上并沒有,這個截止閥肯定要計入。不是因為選擇壓力表的型號不同,而考慮安不安截止閥。壓力表必須有截止閥、表彎管(同樣需要補充計入)。
2014-05-31 21:05:26
-
壓力表的閥門和壓力表都需要選用定額,壓力表是普通的壓力表
2014-05-31 16:39:53
-
是的需要計入
2014-05-31 17:11:02
-
截止閥是要計入的
2014-06-01 07:01:43