匿名用戶 2014-05-28 17:01:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 1回答
剪力墻結構梁支座
剪力墻結構中 繪制梁時提取梁跨后 梁有時候選暗柱為支座彎錨固,有時候是選擇墻體為支座直錨固,軟件不能制動選擇嗎 當選暗柱為彎錨,再選提取梁跨后,他又選墻體 軟件對這部分是怎么規定的? 我這圖紙上是按03G的 軟件按03G沒有墻平行支座選項
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:由于你的03G,沒有這一設置。那就別管它。如果你執意要處理,可匯總后編輯處理并鎖定構件。
2014-05-28 17:42:27
-
為什么我把剪力墻和兩邊的暗柱作為支座,當我在點擊剪力墻的時候會出現這樣的提示,而且上一樓的柱與剪力墻都畫了的~~~
-
剪力墻結構,GBZ(構造邊緣構件)在廣聯達GGJ2009中怎么定義?是定義成端柱還是暗柱還是別的?是先畫墻還是先畫GBZ構件?
-
該工程是框架剪力墻結構,在鋼筋算量軟件中是如何識別暗柱、強的呢?暗柱和墻的鋼筋又是怎樣識別的呢?請各位師傅說詳細點哈!謝問題補充:(有沒有成都的預算師傅收徒弟的?我要拜師)
-
如圖,不能設置左邊的剪力墻為支座,角度太小,試著延長框架梁也不行,因為左邊有梁不能重疊布置,請問這種情況怎么處理呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看