  • 外墻綜合變形縫問題

    各位老師,請問一,7-192,05yj3-1A13-1外墻綜合變形縫??p寬是按50mm的,那么像A13的2,縫寬200mm,套這個子目還合適嗎?是按縫寬調整蓋板含量和人材機,還是套單項變形縫,單項變形縫中不含低密度聚苯乙烯板填縫?。慷?,這個低密度聚苯乙烯板填縫不屬于保溫嗎?外墻做保溫的話,兩外墻之間縫寬200里的保溫就不用做了嗎?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一,7-192,05yj3-1A13-1外墻綜合變形縫??p寬是按50mm的,那么像A13的2,縫寬200mm,套這個子目還合適嗎?是按縫寬調整蓋板含量和人材機,還是套單項變形縫,單項變形縫中不含低密度聚苯乙烯板填縫啊?

    仍然應該套該子目計算,但可以根據設計圖紙子目中的“鋁合金板”及聚苯板用量的。這樣計算比較簡單。

    二,這個低密度聚苯乙烯板填縫不屬于保溫嗎?外墻做保溫的話,兩外墻之間縫寬200里的保溫就不用做了嗎?

    是的。

    2014-05-27 10:38:15 

  • 按縫寬50mm套子目,聚乙烯板是縫中的膨脹材料,與外墻保溫無關系。