匿名用戶 2014-05-25 13:59:54 | 廣東省 其他專業 | 2560查看 4回答
關于下圖柱豎筋和插筋的問題!麻煩了!
看不懂啊。豎筋會那樣錯開是因為變截面??那插筋那樣分布是怎么回事???看不懂啊。。跪求大神解救?p>
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個是沒有變截面 上層鋼筋往下插 下層鋼筋往上伸 兩者搭接
第二個是 有變截面 變截面比較大 那上層鋼筋往下插 下層的鋼筋 到梁頂彎折
第三個是有變截面 但是變截面比較小 同樣 上層的鋼筋往下插 下層的鋼筋人工彎折一下 繼續往上伸 兩者搭接
2014-05-25 14:06:24
-
你好:是要求50%錯開呀。
2014-05-25 14:06:33
-
豎筋會那樣錯開是因為變截面??那插筋那樣分布是怎么回事???看不懂啊。?
豎筋會那樣錯開布置,是按設計及施工規范要求,柱截面布置鋼筋大于4根時,就要分層錯開接頭,一次接頭數量最多不得超50%,第一種是不變截面,但上部柱增加鋼筋時,插筋的布置及接頭形式,第二種是有變截面,一邊變截面時,錯開距離較大,變截面處與節點高度之比大于1/6時,下層鋼筋在本層頂彎折,上層柱鋼筋插入本層柱內錨固。第三種形式是變截面處錯開距離較小,變截面與節點高度之比,小于1/6,可以把下層的鋼筋按1:6斜向上層柱內。
2014-05-25 14:15:00
-
插筋主要是為了定位上部豎筋,插筋比較短,施工方便,如果不用插筋,直接插入樓層鋼筋,這樣豎筋太長不好固定。
2014-05-25 14:09:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看