匿名用戶 2014-05-19 20:10:00 | 廣東省 其他專業 | 762查看 3回答
對于此板的受力筋的分布筋到底有哪些我還是看不懂、麻煩了!
受力筋的分布筋只有7號還是說除了7號還有其他一些沒有標注的,但是說明中有提到的A6@200那些。我這份圖紙沒有給鋼筋表。所以我也感覺困惑!麻煩大神解救啊。還有我在算6號鋼筋的根數的時候,發現要用凈跨減去梁長,在圖紙里面找不到梁的類型(TL2、3這兩根是要算6號鋼筋長度時候用的吧)。請問是我理解錯了么?謝謝了!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你看圖還有問題哦,告訴你,6和7都是受力底筋,
4和5都是支座負筋
說明中所說的分分布筋,在圖中沒有畫出,根據圖紙,可以看出分布筋僅是支座負筋的分布筋
受力筋是雙向布置的,是沒有分布筋的
TL2和TL3是在6號鋼筋兩端,作為6號鋼筋的支座,你理解的對了
2014-05-19 20:55:53
-
分布鋼筋也包括負筋的分布筋,它是固定負筋的鋼筋。
2014-05-19 20:20:31
-
受力筋的分布筋只有7號還是說除了7號還有其他一些沒有標注的,但是說明中有提到的A6@200那些。我這份圖紙沒有給鋼筋表。所以我也感覺困惑!麻煩大神解救啊。還有我在算6號鋼筋的根數的時候,發現要用凈跨減去梁長,在圖紙里面找不到梁的類型(TL2、3這兩根是要算6號鋼筋長度時候用的吧)
受力筋的分布筋只有7號,除了7號,另外負筋的分布筋就是說明中提到的A6@200那些,在計算6號筋的根數時,把B減去兩邊的兩個梁或墻寬度的一半再除以6號筋的間距即可算出根數。
2014-05-19 21:34:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看