-
咖啡伴侶 2014-05-14 16:24:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7156查看 4回答
關于起步負筋或受力筋距支座邊距離
1.廣聯達GGJ2013中默認是距支座邊 S/2 (如圖所示)。若負筋間距200,S/2,距支座邊就是間距100啦! 2.記得在工地一般都是說第一根距離支座邊50mm。 請各位老師詳細說說,那個圖集哪里有說明的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.廣聯達GGJ2013中默認是距支座邊 S/2 (如圖所示)。若負筋間距200,S/2,距支座邊就是間距100啦! 2.記得在工地一般都是說第一根距離支座邊50mm。請各位老師詳細說說,那個圖集哪里有說明的?【標準圖集規定與軟件默認是一致的,
S/2。這50mm是梁的箍筋、墻的水平鋼筋起步距離】
2014-05-15 10:39:11
-
1.廣聯達GGJ2013中默認是距支座邊 S/2 (如圖所示)。若負筋間距200,S/2,距支座邊就是間距100啦!
是的;
2.記得在工地一般都是說第一根距離支座邊50mm。請各位老師詳細說說,那個圖集哪里有說明的?
鋼筋圖集101中 就有 什么情況按照那種方法布置鋼筋的說明;
2014-05-14 16:33:19
-
你可以按照常規做法,簽證結算。
2014-05-14 16:34:28
-
03G項目中在04G101-4中25頁中有標注為s/2;
11G項目中在11G101-1中92頁中有標注為s/2;
50mm可能是現場要求,可詢問設計人員確定
2014-05-14 18:10:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看