匿名用戶 2014-05-12 23:15:17 | 河北省 土建 | 2799查看 5回答
止水帶。。
底板和頂板的止水帶怎么算啊?希望有工程圖片可以看下
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
止水帶按其安裝構件部位延長米計算,一般的部位有:1、地下室底板后澆帶部位(兩側均有);2、地下室擋土墻(外剪力墻)豎向位置~在離底板板面返上來300~500高處有一道(由于底板混凝土和剪力墻混凝土非一次性澆筑);3、當擋土墻(外剪力墻)和地下室頂板不一次性澆筑時,在地下室頂板板底往下返500左右(此位置由鋼筋錨固長度和現場施工方便綜合考慮而定)有一道止水帶;4、地下室擋土墻(外剪力墻)在豎向后澆帶處位置(兩側各一道);5、所有水池(如:生活水池、消防水池)外墻一般和底板非一次性澆筑在底板板面返上來300~500高度位置有一道。8~總結,但凡是有防水要求,但混凝土澆筑非一次性完成,都需要止水帶防水(我司施工一般采用鋼板止水帶),在上述基礎上將工程量算出來(CAD直接量測乘以相應倍數關系得出結果),套相應定額子目即可。
2014-05-13 11:00:42
-
止水帶按長度計算,底板設計有后澆帶的在后澆帶兩側通長方向各一根止水帶,
底板的其他部位施工不允許留施工縫也就沒有后澆帶,地下室砼外墻施工在底板
以上300MM高處允許留施工縫按地下室外墻周圈中心線長度計算,地下頂板處施
工縫后澆帶計算方法同地下室外墻后澆帶,套定額按設計要求材料列項選套相對
應定額子目。
2014-05-12 23:50:32
-
廣聯達用自定義線來畫,筏板后澆帶可以在后澆帶定義時直接定義上
2014-05-13 06:06:21
-
底板和頂板的止水帶是按“延長米”計算工程量。這個可以按圖紙說明或做法直接在“表格里輸入”計算,簡捷有準確。
2014-05-13 06:46:32
-
底板和頂板的止水帶怎么算?。?
底板和頂板的止水帶按它的實際長度以延長米計算。你根據圖紙中的要求,在那個部位起始點和終點的長度來計算長度,根據做法要求套用對應的止水帶定額子目。
2014-05-13 07:37:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看