為何安裝算量中與橋架相連的配管會自動識別起點?造成多算電線電纜!
為何安裝算量中與橋架相連的配管會自動識別起點?造成多算電線電纜! 我在橋架上設置了多個起點,然后畫了與橋架相連但未選擇起點的配管,計算結果發現電線工程量異常的多,經查找,是配管自動選擇了最后一個起點,造成電線在橋架內多計算,這是什么原因?這個功能嚇死甲方!笑死乙方!廣聯達官方給解釋一下這個原因!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是老版本,軟件是默認到起點的,最好是對沒有設置起點的管子,設置取消起點。該段管子變色后說明設置了取消起點。
2013-05-03 12:15:57
-
出現這一問題是線管的高度和橋架的高度設置在一個標高上,而且線管和橋架重合在一起,被軟件誤認為這些線纜是沿橋架走線,被計算在橋架內了??稍贑AD圖中把與橋架重合的線,移出橋架,然后重新識別。