53****@qq.com 2014-05-11 17:04:35 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7255查看 5回答
筏板負筋為何沒有彎鉤
想請問前輩,為何筏板負筋,也就是附加筋,為何在廣聯達布置以后沒有計算彎鉤。我的圖紙中標記的有135°彎鉤。很多人解釋,筏板負筋布置在筏板底部,因此沒有彎鉤,想請知道的前輩能科學的給一番解釋,為什么沒有彎鉤????如果圖紙顯示有,是否需要設置?如何設置?筏板負筋在軟件中無法設置彎鉤
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
為何筏板負筋,也就是附加筋,為何在廣聯達布置以后沒有計算彎鉤。我的圖紙中標記的有135°彎鉤。很多人解釋,筏板負筋布置在筏板底部,因此沒有彎鉤,想請知道的前輩能科學的給一番解釋,為什么沒有彎鉤????
筏板負筋也就是附加筋,一般用的鋼筋是二級或三級鋼筋,是不需要彎勾的,只有一級鋼筋才彎勾,圖紙中標記的有135度彎勾應是二三級鋼筋的截斷線,如果是一級鋼應為180度彎鉤。彎鉤和不彎鉤不于上部和底部。
2014-05-11 17:42:28
-
一級圓鋼筋才需要是135度或180的彎勾,二級鋼筋以上就不需要,對此軟件就是按這樣的規則計算的。
2014-05-11 17:10:05
-
筏板負筋是在筏板底部的,根本就不需要彎折。
圖紙上的不是135°彎折,而是斷切符。
螺紋鋼筋直條筋,沒有彎鉤、沒有彎折的標注就是這樣的斷切符。
2014-05-11 17:18:10
-
筏板負筋應為直彎折勾,左右彎折長度按設計設置。
板底收附加筋,板上收負筋。
2014-05-11 17:07:30
-
答:二級以上可以不加鉤。但設計明確要加時,在定義時加上。
2014-05-11 17:24:40
-
看截圖,板負筋單邊伸入梁內,伸入一個錨固長度后 為什么還要加個彎鉤???
看截圖,板負筋單邊伸入梁內,伸入一個錨固長度后 為什么還要加個彎鉤??? 還有下圖 圖集中也表示出需要加彎鉤啊, a.端部支座為梁時,大于等于5D下面的(La)是什么意思? 謝謝
-
截圖中顯示廣聯達軟件中板負筋在梁支座處進行了180度彎鉤的處理,而11G101平法92頁中并沒有說
截圖中顯示廣聯達軟件中板負筋在梁支座處進行了180度彎鉤的處理,而11G101平法92頁中并沒有說板上部縱筋在支座處做成180度彎鉤
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看