匿名用戶 2013-06-20 07:44:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 3回答
承臺鋼筋問題
請問,如圖鋼筋間距是200,按理說,上部鋼筋根數是800÷200=4,側面縱筋根數是1100÷200=5.5,但鋼筋大樣圖示,紅色點根數上部鋼筋和側面縱筋有7根,那么應該怎么輸入鋼筋信息呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、沒有示意縱筋根數就數點,但是有條件最好與設計進行溝通,按照圖示顯示縱筋與箍筋間距均為200,上下縱筋的根數各為5支, 2、側面筋按照圖示顯示,計算根數為5支*2兩側
2013-06-20 08:47:11
-
該承臺為環式配筋
2013-06-20 14:33:26
-
這樣的 承臺 可以 按照梁式承臺 設置 在側面鋼筋中輸入;
2013-06-20 08:48:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看