  • 防護密閉接線盒如何套定額

    在人防工程中(5級),有防護密閉接線盒一項,參照圖集07FD02-20中接線盒大樣,板厚度為3MM的熱鍍鋅鋼板,尺才為180*150*120,還應按裝防護蓋。請問這應該套什么定額子目?直接套“接線盒安裝”的話,還要蓋蓋板;是否可以套接線箱的項目?感謝各位同仁了。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    定額只能套接線盒,主材按照防護密閉接線盒上價

    2014-05-07 18:09:44 

  • 可套接線箱子目,主材進防護密閉接線盒價

    2014-05-07 18:34:07 