56862655631 2013-06-19 23:43:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2629查看 8回答
陽臺空調板套價
下面是陽臺,空調板的建筑圖,結構圖,節點圖,請各位專家看看,對于這個結構,陽臺和空調板的各個部分(包括板梁欄板)應該分別套什么,也就是說,哪部分套梁,哪部分套板,哪部分陽臺,那部分套欄板,望得到大師們的詳細解答,感激不盡?。。。ê颖?8定額)
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北定額混凝土鋼筋混凝土工程計算規則規定: (2)懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。陽臺、雨篷四周外邊沿的彎起,如其高度(指板上表面至彎起頂面)超過6cm時,按全高計算套用欄板項目。 凹進墻內的陽臺按現澆平板計算。 水平遮陽板按雨篷項目計算。 (3)挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高計算套用欄板項目?;炷溜h窗板、空調板執行挑檐項目,如單體小于0.05m3執行零星構件項目。 (4)欄板按實體積以立方米計算。 由此可確定陽臺和空調板的各個部分(包括板梁欄板)套定額之歸屬。請參截圖所示:
2013-06-20 08:19:17
-
08河北定額套項 1..砼空調板 定額規定執行挑檐項目,如單體小于0.05m3 執行零星構件項目 .2.墻外懸挑陽臺梁、板按體積計算套陽臺定額子目 3. ③大樣陽臺梁以上部分700-200=500高是陽臺欄板, 2a 大樣700高 是陽臺欄板
2013-06-20 10:22:50
-
哪部分套板,哪部分陽臺,那部分套欄板,望得到大師們的詳細解答,感激不盡?。。。ê颖?8定額)見下圖
2013-06-20 08:33:40
-
支持樓上的觀點
2013-06-20 06:05:09
-
根據計算規則規定,陽臺部分如果伸出墻外超過1.5m時,梁、板應該套有梁板(或平板、單梁)相關的子目計算,伸出墻外小于等于1.5m時,梁板工程量合起來套陽臺修改的子目計算即可,陽臺梁頂標高以上部分套欄板相關的子目計算即可(最下面的圖,計算結構工程量時應該全部合起來按陽臺或有梁板計算,計算建筑面積時就需要將放空調處給減掉的); 節點2a部分梁板應該按陽臺計算,現澆板上部立板應該按欄板計算,下掛部分最好按挑檐計算,但合并到陽臺中計算也可以的。
2013-06-20 08:47:46
-
節點3:梁及陽臺板套陽臺子目,梁以上套欄板。 節點2a:空調板頂面以下含下掛套陽臺,上部套欄板。
2013-06-20 07:40:59
-
1、空調臺辦套其他構件砼定額子目。 2、陽臺水平板及梁套陽臺定額子目。 3、陽臺板外邊線上反立板砼板高度超過500mm按欄板定額子 目執行
2013-06-20 08:56:13
-
水平部分套有梁式陽臺,豎直部分套欄板。
2013-06-20 05:49:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看