匿名用戶 2014-05-06 17:00:26 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 6857查看 3回答
剪力墻結構梁伸入剪力墻多少合適?
剪力墻結構中,梁深入支座剪力墻多長合適?既不影響鋼筋錨固,有不影響后期套定額砼墻及有梁板的工程量?問題補充:我問的是畫圖時候,梁畫入制作剪力墻多長合適?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻結構的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2014-05-06 19:41:26
-
梁畫至剪力墻邊即可,一,這樣處理鋼筋可直接伸入墻內,符合規(guī)范及實際做法;二,導入圖形后,剪力墻與梁互不扣量
2014-05-06 17:18:02
-
剪力墻結構,梁端處應該有暗柱,梁畫到暗柱(剪力墻)的邊線處即可。軟件會自動處理鋼筋的錨固和搭接。
2014-05-06 17:25:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看