  • 鋼筋中砌體墻植筋問題

    您好 能請教您一個問題嗎?我在畫砌體墻的時候圖紙上是這樣說明的“填充墻應按墻高每個500mm設2A6拉筋,拉筋沿墻全長通過”我定義砌體墻的時候就在屬性的砌體通長筋中輸入了該信息,然后現在我們領導說要將鋼筋模式改為植筋,叫我們統一根數,我該怎么做?手算的植筋根數是不是墻高減去梁高再除以間距加上一,是否要扣減門窗洞口的高度呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不需要扣除,因為門窗洞口也不是緊靠混凝土柱的呀。

    2014-04-29 15:18:46 

  • 通長

    2014-04-29 15:20:42 

  • 然后現在我們領導說要將鋼筋模式改為植筋,叫我們統一根數,我該怎么做?手算的植筋根數是不是墻高減去梁高再除以間距加上一,是否要扣減門窗洞口的高度呢?

    【除以間距減一,不是加一,與門窗洞口高度無關】