  • 負筋與馬凳筋問題

    老師: ①:給我一張板的平法標注圖,我怎么樣在圖中看出馬凳筋與溫度筋的信息,它們在圖中怎么樣標注?②:一塊板中,長方形的,三個面有負筋,為什么圖中的第四個面沒有負筋,那它們怎么樣搭接?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

     ①:給我一張板的平法標注圖,我怎么樣在圖中看出馬凳筋與溫度筋的信息,它們在圖中怎么樣標注?②:一塊板中,長方形的,三個面有負筋,為什么圖中的第四個面沒有負筋,那它們怎么樣搭接?

    1、在板的平法標注圖中,一般是沒有馬登筋信息的,是自已根據板中鋼筋直徑的大小,自已確定馬登筋用什么規格和間距,以保證能保證鋼筋不變形為目的?;蚴窃诜殴し桨钢杏幸蟮陌词┕し桨敢笕プ?。溫度筋一般在板鋼筋中只表示出鋼筋規格及間距,根據位置及結構設計說明判斷。2、一塊板中,長方形的,三個面有負筋,第四個面沒有負筋,可以直接把溫度筋延長到支座,另外沒有鋼筋時,看這個端部是否為懸挑,如果懸挑可以沒有負筋,如果有支座應有負筋,應和設計聯系是否是漏掉或其他原因。

    2014-04-20 10:23:14 

  • 1、馬凳筋圖紙中不做標注、也不許說明,只要板中有面筋就必須布置馬凳筋。

    2、圖紙中什么部位布置負筋與否,需要去問設計人的,這廝設計人結構驗算的結果。

     

    溫度筋

    平法

     

    答疑解惑

    2014-04-20 09:02:44 

  • 馬凳筋是措施鋼筋,如果圖紙沒有說明就按1000*1000布置(鋼筋型號同受力筋或大于) 溫度筋一般在說明里面,總說明或板說明里面 溫度筋與負筋的搭接長度是150

     

    2014-04-20 19:54:52 