女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板中的幾個概念

    ①:板的底筋,負筋,負筋分布筋,馬凳筋,這幾個概念不太清楚②:底筋與面筋是受力筋,具體受的什么力?負筋是不是受力筋?分布筋是固定負筋的,分布筋又在圖紙中怎么樣表示?③:溫度筋在什么情況下布置?怎么樣表示?④:在一份圖紙中,有LB3與LB4,而LB3:h=100,B:XA8@150,YA8@100; LB4:h=100,B:XA8@100,YA8@150;這個時候兩塊板的板厚是一模一樣的,而LB4的x方向底筋是LB3的y方向的底筋,這樣是剛好相反的,在繪圖定義時,可以將樓板3與樓板4合并作為B100來處理嗎,為什么,我是新手,望老師解答,甚是感謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一:底筋,就是在板底部的縱向橫向的鋼筋,抵抗板底張拉力的。

          負筋:就是在板在支座位置,板在頂部布置的抵抗支座彎矩的垂直于支座線的鋼筋。

          負筋分布筋:就是垂直于負筋方向布置的構造鋼筋,作用是固定負筋。

         馬凳筋:是固定板的底、頂兩層鋼筋的,讓這兩層鋼筋保持設計的距離和保護層。

    二:底筋一定是受力筋。受拉力

          面筋不一定是受力筋。面筋中的負筋也是受拉力。其余的如分布筋、溫度筋主要起構造作用。當然也受一定的溫度應力拉力。

        分布筋一般在圖紙中不繪出,在說明中指出。一般為6或8的鋼筋。

    三、溫度筋一般在屋面板上布置。

    四、不能合為一塊板布置。

         因?yàn)閮砂鍍蓚€(gè)方向鋼筋剛好相反,如果布置成一樣的鋼筋數量會有錯誤。當然如果板是正方形的可以,不過一般兩個方向鋼筋不一樣應該不會是正方形的。

        如果你一定要合同為一塊板,在布置鋼筋時也要分開布置。用自定布筋范圍來分開板3與4的范圍分別布置鋼筋。

    2014-04-15 18:00:53 

  • ①:板的底筋,【在底部配置受力筋】負筋,【面部配置不拉通的受力筋】負筋分布筋【它是固定負筋用】,馬凳筋,【是支撐面筋用】這幾個概念不太清楚②:底筋與面筋是受力筋,具體受的什么力?【板面自重與樓面的荷載】負筋是不是受力筋?【負筋也是受力筋】分布筋是固定負筋的,分布筋又在圖紙中怎么樣表示?【板的分布筋一般在結構總說明書里有要求】③:溫度筋在什么情況下布置?怎么樣表示?【在圖紙有要求的情況下布置,也是在結構說明里標注有就有,沒有就沒有】④:在一份圖紙中,有LB3與LB4,而LB3:h=100,B:XA8@150,YA8@100; LB4:h=100,B:XA8@100,YA8@150;這個時候兩塊板的板厚是一模一樣的,而LB4的x方向底筋是LB3的y方向的底筋,這樣是剛好相反的,在繪圖定義時,可以將樓板3與樓板4合并作為B100來處理嗎,為什么,【那是開間方向不同,也就是板的跨度不同,所以鋼筋的方向間距不同?!课沂切率郑蠋熃獯?,甚是感謝!

    2014-04-15 17:49:14 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題