加油加油 2014-04-12 11:47:35 | 重慶市 安裝 | 3189查看 3回答
風量分配器如何套定額
對空調新風系統不太熟悉,請教高手,風量分配器是安裝在哪里的?需要套定額嗎?套哪個?謝謝了!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對空調新風系統不太熟悉,風量分配器是安裝在閥門里的,需要套風量調節閥制作安裝相應的定額子目的。
2014-04-12 11:52:24
-
對空調新風系統不太熟悉,請教高手,風量分配器是安裝在哪里的?需要套定額嗎?套哪個?謝謝了!
這個用的不多,定額也沒有相應的,用于空調給風管系統里,套定額的話可以套風量調節閥,自己換一下主材及價格。
2014-04-12 11:50:42
-
風量分配器一般是安裝在主管道與分支相連接的地方。需要套定額,可套風管蝶閥的定額子目。
2014-04-12 15:57:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看