  • 板受立筋配置

    在一塊大范圍雙層雙向的板配筋中 有正交軸網 有大塊扇形軸網!請問種情況輸入配筋?是整塊采用XY軸雙層雙向配筋 還是分開?分開會不會對鋼筋算量有影響? 如果分開 扇形區域如何布置?(平行邊貌似不行范圍太大)

    雙層雙向

    算量

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    雙層雙向的鋼筋配置,要采用多板,xy方向布置。 如果采用單板布置,與多板布置相比,會減少鋼筋的搭接部分的鋼筋。 追答: 1:見下圖 2:其實我回答問題的時候一直猶豫,扇形和矩形的板分開繪制,扇形的按照單板,xy方向,平行于扇形邊布置。矩形的該怎么布置怎么布置。這樣布置出來的鋼筋才是符合規范規定的。但是實際施工的時候,只會按照xy方向布置,不會出現扇形邊的弧形受力筋。我覺得還是按照多板,xy方向一塊布置吧。

    廣聯達服務新干線

    2013-06-23 05:42:48 

  • 單板與多板布置鋼筋算量是不一樣的。

    2013-06-23 07:03:42 

  • 下部鋼筋按照單板布置不影響鋼筋工程量。上部鋼筋必須選擇多板布置。否則工程梁就不準確。