女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 市政定額 PE給水管熱熔連接套項問題

    市政定額 PE給水管熱熔連接應該套對接熔接還是電熔管件熔接?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    市政定額 PE給水管熱熔連接應該套對接熔接還是電熔管件熔接?套電熔管件熔接子目,因為接頭及轉彎、分支處需要增加管件。

    2014-04-02 00:18:55 

  • 市政定額 PE給水管熱熔連接無管件套對接熔接。有管件套電熔管件熔接。

    2014-04-02 01:24:29 

  • 你好,應該套取對接熔接,不應套取電熔連接,工藝就不一樣

    2014-04-02 06:16:29 

  • 看你使用的是什么管了,不同的管道工藝不同,我們用的普通PE管直接熱熔就行啦,用的鋼帶PE管有專門的機器和管件,一個管件都貳佰元呢,具體看一下設計管道的施工工藝吧

    2014-04-02 06:57:27 

  • 答:應該套對接熔接

    2014-04-02 08:19:32 

  • PE給水管套對接熔接

    2014-04-02 08:39:52 

  • 市政定額 PE給水管熱熔連接套項問題

    回復; PE給水管熱熔連接應該套對接熔接

    2014-04-02 09:36:08 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題