Never 2014-03-18 14:21:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 3回答
GGJ砌體加筋問題
結構設計說明中第一條,拉結筋要求:底部?jī)蓚€(gè)樓層沿墻體水平設置拉結網片(沿墻高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成;本工程3層以上磚墻轉角、T字接頭及構造柱與墻連接處,沿柱高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成的拉結網片,每側深入墻內1米或至門窗洞邊; 請問具體應該怎樣在GGJ中設置,我聽其他同事說可以通過乘以一個系數,求大師門指點下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
底部兩層可以在砌體墻里的通長筋和橫向短筋里輸入
三層以上自己新建砌體加筋,并在砌體加筋的其他鋼筋里輸入橫向短筋的信息
2014-03-18 22:45:47
-
結構設計說明中第一條,拉結筋要求:底部?jī)蓚€(gè)樓層沿墻體水平設置拉結網片(沿墻高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成;本工程3層以上磚墻轉角、T字接頭及構造柱與墻連接處,沿柱高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成的拉結網片,每側深入墻內1米或至門窗洞邊; 請問具體應該怎樣在GGJ中設置,我聽其他同事說可以通過乘以一個系數,求大師門指點下
答:你好:
1、砌體拉結筋按照建筑面積乘以0.6系數來計算,這個不太合適,只是大約量。也就是一平方0.6kg
2、你的圖紙很明確??梢栽佘浖卸x和繪制。首先1.2層,直接在砌體里面定義砌體通長筋即可。
3、3-層以上定義砌體加筋即可。
2014-03-18 14:24:14
-
這樣的拉結網片 軟件中不能處理,只能手工計算一下了;
2014-03-18 14:24:17