-
匿名用戶 2014-03-12 23:16:35 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2405查看 3回答
空調管留洞預埋硬塑料管,套7-113合適嗎?
各位老師,請問一,設計要求窗戶都是塑鋼窗,套了4-67,但是,玻璃要求不一樣。如中空玻璃、單層玻璃、鋼化玻璃、磨砂玻璃、普通平板玻璃,怎么換算呢?二,空調管留洞預埋硬塑料管,套7-113合適嗎?三,空調冷凝水立管和陽臺水立管要從哪里算至哪里?水都排到哪里去了?四,陽臺地漏什么的屬于土建算量范圍嗎?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問一,設計要求窗戶都是塑鋼窗,套了4-67,但是,玻璃要求不一樣。如中空玻璃、單層玻璃、鋼化玻璃、磨砂玻璃、普通平板玻璃,怎么換算呢?不用換算,按不同的窗調整市場價價差即可;
二,空調管留洞預埋硬塑料管,套7-113合適嗎?可以套此子目。
三,空調冷凝水立管和陽臺水立管要從哪里算至哪里?水都排到哪里去了?設計圖紙中應該有單獨的排水立管,從頂陽臺到最底層自然地面,中間陽臺用彎頭與立管連接。
四,陽臺地漏什么的屬于土建算量范圍嗎?可以在建筑中計算,借套安裝子目。
2014-03-13 07:40:28
-
設計要求窗戶都是塑鋼窗,套了4-67,但是,玻璃要求不一樣。如中空玻璃、單層玻璃、鋼化玻璃、磨砂玻璃、普通平板玻璃,直接用定額中窗的單價與實際材質窗的單價去找價差就可以了,定額中窗都是按成品考慮的,實際玻璃材質不同窗單價也會不一樣,去找價差就可以了
陽臺地漏不屬于土建算量范圍,應該計算到安裝工程里去
2014-03-13 06:03:59
-
一,設計要求窗戶都是塑鋼窗,套了4-67,但是,玻璃要求不一樣。如中空玻璃、單層玻璃、鋼化玻璃、磨砂玻璃、普通平板玻璃,怎么換算呢?
不需要換算,套相同的子目,將子目名稱后面及人材機顯示中的塑鋼窗規格里加上中空玻璃、鋼化玻璃等,分別直接按不同玻璃塑鋼窗市場價調整價差即可;
二,空調管留洞預埋硬塑料管,套7-113合適嗎?
可以套此子目計算的。
三,空調冷凝水立管和陽臺水立管要從哪里算至哪里?水都排到哪里去了?
你認真看看施工圖及設計說明,應該有單獨的排水立管,從頂層陽臺到最底層自然地面,中間陽臺用彎頭與立管連接即可。
四,陽臺地漏什么的屬于土建算量范圍嗎?
可以在建筑工程中計算,借用安裝工程相關的子目計算。
2014-03-13 16:44:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看