again 2014-03-12 10:09:11 | 河南省 安裝 | 3887查看 4回答
電纜直埋敷設還要計算保護管嗎
我是新手,室外管網圖中電纜敷設方式為直埋敷設,請問我要計算電纜保護管的量嗎?直埋敷設電纜套什么子目呀?電纜溝回填套什么子目呀?謝謝了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜沒說明穿管多大,那就是鋪砂蓋磚,套鋪砂蓋磚,土建挖填土
2014-03-12 13:50:24
-
室外管網圖中電纜敷設方式為直埋敷設,不需要計算電纜保護管的量。直埋敷設電纜還需要套電纜溝挖填、路面開挖、鋪沙蓋磚子目呀,電纜溝回填包括在電纜溝挖填子目里了。
2014-03-12 15:21:33
-
1.電纜敷設:看圖紙說明,如果沒有要求做保護管就不計算保護管的量。
2.直埋電纜:套電纜埋地敷設子目。
3.電纜溝:套電纜溝挖填土
2014-03-12 10:15:55
-
室外管網圖中電纜敷設方式為直埋敷設
1、請問我要計算電纜保護管的量嗎?
如果圖紙中提到有電纜保護管,那么就應該計算相應的工程量,如果沒有提及那么就不用計算。
2、直埋敷設電纜套什么子目呀?
套用電纜埋地敷設子目。
3、電纜溝回填套什么子目呀?
套用電纜溝回填土、電纜鋪砂蓋磚兩個子目。
4、如果涉及到破除路面的還要加上相應的破除路面和路面恢復的子目。
2014-03-13 17:26:54
-
老師您好,室外直埋電力電纜敷設,穿管敷設時,電纜保護管為PE碳素管,這個保護管套硬塑管可以嗎?管內電纜應該套哪個定額?
-
室外電纜直埋敷設是不是就是裸電纜?室外電纜埋地敷設是不是就是說有可能加配管,也有可能不加?電纜配管 保護管有什么區別?
-
2016定額中的電氣冊,埋地鋼管敷設和電纜保護管敷設子目有啥區別?
2016定額中的電氣冊,埋地鋼管敷設和電纜保護管敷設子目有啥區別?有定額解釋嗎?室外埋地DN125的電纜排管套什么定額?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看