匿名用戶 2014-03-11 00:29:03 | 河南省 土建算量GCL2013 | 6725查看 3回答
保溫層中的空氣層厚度對工程有什么影響,為什么默認的是10?
各位老師,請問一,保溫層中的空氣層厚度對工程有什么影響,為什么默認的是10?二,外墻做了保溫,外墻的抹灰應該怎么選工程量代碼,如果還選擇墻面抹灰面積,豈不是少算了?軟件是怎么默認的?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問一,保溫層中的空氣層厚度對工程有什么影響,為什么默認的是10?
——:這個默認是可以修改的,根據實際情況修改就可以的,
二,外墻做了保溫,外墻的抹灰應該怎么選工程量代碼,如果還選擇墻面抹灰面積,豈不是少算了?軟件是怎么默認的?
——:如果說的是保溫外側的抹灰,可以借用保溫面積的
2014-03-11 07:00:25
-
一,保溫層中的空氣層厚度對工程有什么影響,為什么默認的是10?
保溫層中的空氣層厚度對工程沒有什么影響,但對保溫效果會有一定的影響的,一般情況板材保溫標準圖上的空氣層厚度為10mm(如圖中3),所以軟件默認的是10。二,外墻做了保溫,外墻的抹灰應該怎么選工程量代碼,如果還選擇墻面抹灰面積,豈不是少算了?軟件是怎么默認的?謝
外墻做了保溫,外墻抹灰在保溫層內的墻體上,不會在保溫層的外面的,外墻抹灰仍然應該定義外墻面構件畫圖布置,工程量代碼仍然選用墻面抹灰面積代碼的。如果保溫層外面刷涂料(或貼外墻面磚),可以在保溫層構件中增加外墻涂料子目(外墻面磚子目),工程量代碼選擇保溫層面積代碼即可。注意外墻面磚是包含有水泥砂漿打底的,如果套了外墻面磚子目。保溫層內的水泥砂漿找平就不能再套子目計算了。
2014-03-12 15:35:34
-
一,保溫層中的空氣層厚度不同,導熱系數不一樣,保溫效果不一樣,默認的是10,可以根據設計修改。
二,外墻做了保溫,保溫不能選抹灰的代碼,二者計算規則不一樣分開算
2014-03-11 08:47:39