    1、請問一下,如果每層樓主梁與次梁之間的附加筋設置根數不一要。在廣聯達里面怎么處理,只能手動調整嗎? 2、圖工說明“主梁采用四肢箍并僅標注兩根主筋就設架立筋”,那么請問如果一根主梁箍筋4肢,但設了2根上部通長筋,6根下部通長筋,那么還需要按說明增設架立筋嗎?架立筋一般在什么情況下設立? 3、說明中“梁與框架梁與柱與剪力墻的相連端構造一樣,在廣聯達里要如何處理”?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、各層主次梁附加箍筋不同時,可在各層按梁在原位標注中輸入或使用自動生成吊筋按鈕生成。

    2、按圖紙說明的要求應該設架立筋。架立筋設立的要求GB50010I混凝土結構設計規范有明確規定,同時設計人員考慮抗震抗扭等因素經計算后得出的結果,所以很多時候圖紙的設計較圖集中有差別的原因,就是因樓、因地而宜。

    3、梁與框梁,柱與框柱剪力墻連接端構造一樣,說明這個工程對抗震的要求較高。在工程設置時,將抗震等級按圖紙設計的標準填上,軟件就自動按抗震要求進行設置了。