亦真亦幻 2014-03-04 15:41:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 3825查看 6回答
配電箱與橋架 回路識別
配電箱跟橋架之間不是一根直線連接,而是經過轉折的線段連接,配電箱回路識別不到配電箱,只能到與橋架直接連接的那段直線,這該怎么辦?求指教
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樓主弄誤會了,沒有弄清管路經過橋架-----管的正確識別方式,和管道是否是直線無關;
只要回路中是有橋架----管道混合的,分別識別橋架和線管后,在橋架與配電箱相連的立管起點處設置起點,然后選擇另一端管道與橋架直接相連的管道選擇起點,軟件自動計算橋架內工程量;以上表述看似有些拗口,但是請樓主一定按上述表述的部位選擇,否則就會出錯;
你的工程假如在橋架那端設置起點,然后在管道那邊選擇起點(假如管線與橋架沒有高差),我幫你示意一下具體位置:
2014-03-04 16:29:16
-
配電箱界面有個功能叫‘配電箱連管’,點擊配電箱連管后,選中那根橋架右鍵確認,然后點擊要連接的配電箱即可。
2014-03-07 17:10:48
-
有幾個因素:
1、橋架識別后沒有真正相接,是斷的,放大看看。
2、配管與橋架沒有相接,比如有垂直的部分沒有與橋架相接。3、配管與配電箱沒有相接。
4、沒有設置起點。
仔細看你的放大圖,沒有問題。其實只是別與橋架直接連接的那段直線,也無所謂,不影響配線、配管的數量。因為橋架敷設已按設置起點畫好了,后邊配管配線設置的屬性中線和橋架的是一樣的。計算結果沒有問題。
2014-03-04 15:47:11
-
你好:需要設置立管
2014-03-04 15:45:28
-
配電箱跟橋架之間不是一根直線連接,而是經過轉折的線段連接,配電箱回路識別不到配電箱,只能到與橋架直接連接的那段直線, 沒有識別到的那段 手動 繪圖 畫上去 就可以了呀;
2014-03-04 15:46:46
-
從配電箱至未端整條全是橋架,故不能設置導線,可在橋架配線的未端部分手動加畫一小節導管并配上導線就可以(注意自加的導管在計算時不計取)。
2014-03-05 12:02:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看