工程造價趙航 2014-02-26 14:54:26 | 河南省 安裝 | 6747查看 4回答
人防安裝一般需要算到得工程量
人防安裝平時、戰時給排水系統都需要算那些內容 戰時給水管如果不算 排水管需要計算嗎(因為防爆地漏要裝) 通風部分 氣密測量管 帶密閉肋的防水套管 需要套什么定額 請詳細回答 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電氣:
人防工程平時土建施工時,電氣部分主要是作好電纜管線的預留、預埋。其中包括:
1、 進、出人防工程的動力、照明線路穿防爆波井。
2、 穿過墻管、臨空墻、防護密閉隔墻、密閉隔墻的各種電纜(包括動力、照明、通信、網絡等)管線和預留備用管,應進行防護密閉或密閉處理。
3、 各人員出入口和連同口也應按規范要求預留相應備用管。
4、 預留、預埋管線包括平時使用管線和戰時預留的管線。
5、 如果人防工程設置了戰時電站,人員掩蔽工程柴油電站內的柴油發電機組、附屬設備及管線平時均可不安裝,但應設計到位,并應按設計要求預留好柴油發電機組及附屬設備的基礎、吊鉤、管架和預埋管等。其它應該按照相應規范標準進行施工,以滿足設計和使用深度。
通風:
1、 所有穿防護墻,防護密閉墻處的戰時風管預埋套管,土建施工時一次性施工到位
2 、濾毒室內的所有管道,閥門,油網除塵器及過濾吸收器(過濾吸收器不拆封,放置一旁)安裝到位.
3、不影響平時使用的防毒能道排風換氣和測壓裝置等設施,宜平時安裝到位.
4、戰時電站內的通風設備宜安裝到位.
給排水:
一、防爆波地漏、清掃口及埋地排水管線安裝到位。
二、預埋穿墻套管。
三、給水引入管、排水出戶管、柴油引入管安裝到位。
2014-02-26 15:58:38
-
你好:人防工程,戰時工程不用計算。
2014-02-26 15:04:33
-
同意樓上的回答
2014-02-26 16:59:45
-
按圖紙設計要求安裝施工并計算相應工程量。
2014-02-26 17:52:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看