強電與弱電預埋管
強電線路與弱電線路在電井中集中,往上進入每戶,強電與弱電線能在一個橋架中嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
強電線路與弱電線路在電井中集中,往上進入每戶,強電與弱電線能在一個橋架中嗎?
你好,一般要求強電和弱點分別在不同的電井中,要是空間要求不允許,在滿足空間距離的情況下,也可以在同一電井中,但是在橋架施工的時候,強弱電還是需要分開的,否則弱電容易受干擾。
2014-02-23 16:15:17
-
強電與弱電線 不能在一個橋架中,需要有屏蔽 要求的;
2014-02-23 10:56:25
-
強電線路與弱電線路在電井中集中,往上進入每戶,強電與弱電線能在一個橋架中,但必須用金屬隔板隔開。
2014-02-24 10:07:40
-
強電有強電的橋架、弱電有弱電的、消防有消防的,分開計算
2014-02-24 16:24:03