匿名用戶 2014-02-21 23:25:07 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1753查看 4回答
這個梁的支座是剪力墻的暗柱還是剪力墻
老師,請問一,如截圖一,這個梁的支座是剪力墻的暗柱還是剪力墻?(如果設置暗柱為支座,鋼筋彎錨了,算出來的鋼筋比以剪力墻為支座的量?。┒?,導圖后,是不是要一根一根梁的去修改支座?三,如截圖二。說明中說,未注明的外墻都是DQ1,最左邊那個剪力墻,最上面那兩段剪力墻是DQ3還是DQ1?四,剪力墻是一暗柱或者端柱分段的嗎?按理說,暗柱只是剪力墻的加強帶,剪力墻應該是一個整體才對???疑惑。請賜教!謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,如截圖一,這個梁的支座應該是剪力墻的暗柱,軟件會自動進行判斷計算的。
二,導圖后,是不是要一根一根梁的去修改支座?
如果軟件識別的支座是正確的,就不需要修改了,如果與設計標注的支座即跨數不同,就需要修改了。
三,如截圖二。說明中說,未注明的外墻都是DQ1,最左邊那個剪力墻,最上面那兩段剪力墻是DQ3還是DQ1?
你應該看看與DQ1的墻厚是否相同進行判斷,從圖上看,軸線1-N到1-Q之間應該與下面相同是DQ3,1-Q到1-R之間應該是DQ1.
四,剪力墻是一暗柱或者端柱分段的嗎?按理說,暗柱只是剪力墻的加強帶,剪力墻應該是一個整體才對啊
這個問題應該看設計標注,不一定是以暗柱或者端柱分段的。
2014-02-22 08:04:22
-
這個梁的支座是剪力墻,
導圖后,是不是要一根一根梁的去修改支座?導入完圖以后要檢查一下,如果支座有問題需要手動修改一下。
未注明的外墻都是DQ1,最左邊那個剪力墻,最上面那兩段剪力墻應該是DQ1
剪力墻一般是一暗柱或者端柱分段的
2014-02-22 06:57:42
-
請問一,如截圖一,這個梁的支座是剪力墻的暗柱還是剪力墻?(如果設置暗柱為支座,鋼筋彎錨了,算出來的鋼筋比以剪力墻為支座的量?。袅ι系牧褐ё且詨橹ё?;
二,導圖后,是不是要一根一根梁的去修改支座?若支座位置與圖紙不符的需要修改;
三,如截圖二。說明中說,未注明的外墻都是DQ1,最左邊那個剪力墻,最上面那兩段剪力墻是DQ3還是DQ1?1-Q軸線以上屬于DQ1,以下是DQ3;
四,剪力墻是一暗柱或者端柱分段的嗎?按理說,暗柱只是剪力墻的加強帶,剪力墻應該是一個整體才對?。堪抵皇羌袅Φ募訌妿?,墻的分段位置應該根據設計圖紙,設計圖紙標注不同的墻,分別定義布置。
2014-02-22 07:54:05
-
一;梁端頭有剪力墻的,必須設置剪力墻為梁支座。
二;若導入的支座與圖紙實際不否,必須修改支座重新設置。
三;根據圖紙說明要求和平面圖判斷,軸線1-N到1-Q之間應該是DQ3與下面DQ3連接,1-Q到1-R之間應該是DQ1。
四;暗柱是剪力墻的加強部位,墻的分段位置應該根據圖紙要求確定。如果圖紙標注不同名稱的墻,可以分段布置。
2014-02-22 13:42:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看