372884472@qq.com 2014-02-20 15:48:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 9878查看 2回答
連梁暗撐的布置
我有查看11G101-1的圖集,但還是有些不清楚。求高人指點下 :1、當連梁滿足什么要求的時候為對角斜撐,什么時候為對角暗撐? 2、對角斜撐和對角暗撐在鋼筋的配置上具體有什么不同? 3、如圖所示大樣,對角斜筋、折線筋以及縱筋的根數應該填總共的根數 還是一半的根數? 4、暗撐箍筋的寬度和高度又分別指什么,該怎么計算? 求大神指點,詳細點啊。感激不盡!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、混凝土結構設計規范《GB50010-2010》P-186頁,剪力墻及連梁章節中有明確的規定,對于一、二級抗震等級的連梁,當跨高比不大于2.5時,除普通箍筋外宜另配斜向交叉鋼筋,其截面限制條件及截面受剪承載力可按下列規定計算。
1、當洞口連續截面寬不小于250 mm時,可采用交叉斜筋配置。圖1。
2、當連梁截面寬度不小于400mm時,可采用集中對角斜筋配筋或屒暗撐配?。圖2、圖3。
二、對角斜筋和對角暗撐在鋼筋配置中的區別主要是后者有箍筋,這是抗震的需要。
三、按著設計圖紙要求的在屬性中按實填數。
四、箍箍的寬高與普通箍筋是一樣的.B是寬,H是高。正確在屬性中輸入完成后匯總計算,鋼筋量就出來了,當發現輸入錯誤或根數錨固長度與圖紙不同時,可以編輯鋼筋欄目中修正。
2014-02-21 14:26:18
-
按設計圖紙在相應位置輸入鋼筋信息即可
2014-02-20 15:49:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看