  • 安裝工程超高費如何計取

    安裝工程超高費如何計取。如:16層的住宅在記取超高費時應計取哪項,是否考慮定額說明下圖:

    記取

    問題補充:三、超高費:高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工時發生的降效費用。為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,不計取超高費;裝在6層以上的變配電工程和動力工程,計取超高費。 ZY: 取費的依據要說明

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:就按18層超高項目選擇即可

    2014-02-20 14:42:28 

  • 你好:16層的高層增加費按18層計取。

    1.為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑物的底層或地下室,均不汁高層建筑增加費。
    2.裝在6層以上的變配電工程和動力工程按安裝高度計算高層建筑增加費。
    這只是指的供電的變電所和供水設備,其它的項目還是要計取包含6層以下部分的。

    你分別看下給排水、電氣冊的“其他項目”的關于高層增加費用的使用說明。

    2014-02-20 14:44:17 

  • 你的理解是正確的,超高費計取的基數為分部分項人工費

    2014-02-20 14:44:48 

  • 超高費只是6層或超過20米以上的部分才計取這個降效費用,以下不計取,軟件里勾選超高費,選擇18層這個子目,軟件自動計取在措施項目里列項。

    2014-02-20 14:48:10 

  • 你好!安裝工程超高費是綜合考慮的系數,直接根據層數或高度選取即可,你的舉例和選擇是正確的。

    2014-02-20 15:26:59 

  • 你的選項非常對,如供電和供水的設備裝在地下室其本身的項目不計取超高費。

    2014-02-20 17:06:34 