-
匿名用戶 2014-02-19 23:39:22 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5938查看 1回答
什么是剪力墻底部加強區?
各位老師,“剪力墻底部加強區為基礎頂—8.95”請問一,什么是剪力墻底部加強區?二,底部加強區鋼筋設置有什么要求嗎?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻受地震作用破壞時,首先會在底部部位出現塑性鉸,所以抗震設計時,為了保證剪力墻底部出現塑性鉸后具有足夠大的延性,需要對剪力墻可能出現塑性鉸的部位予以加強(提高抗剪破壞力、設置約束邊緣構件等),這個部位就稱為底部加強區。一般的 當房屋高度大于24米時,剪力墻底部加強區取墻體總高度的1/10和底部兩層之間的較大者。不大于24米時 取底部一層即可。結構設計時會考慮底部加強區的加強問題的。
施工圖設計文件的結構設計中,對剪力墻底部加強區的高度有明確的說明,由于該部位是剪力墻很重要的部位,因此,在施工中應該有更多的關注。
1、看清楚設計文件中確定的剪力墻底部加強區高度。
2、在底部加強區部位,邊緣構件以外的拉筋間距會比非加強區部位的小。
3、在底部加強區和非加強區轉換的樓層,一般會出現結構變截面,鋼筋直徑變換等,參建各方應引起注意。
4、約束邊緣構件中的箍筋和拉筋的間距,一級抗震時不大于100mm,二級抗震時不大于150mm。
2014-02-20 08:14:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看