  • 模板超高應該怎么算

    計算規則稱:柱梁板的支模高度以3.6M以內為準,超過3.6以上部分,按超過部分每增高1m增加支撐工程量,不足0.5M時不計,超過0.5M按1米計。究竟該怎么理解。 例如:一根400(長)*400(寬)*4500(高)的柱子,模板工程量是計算400*4*3600還是400*4*4500?, 超高部分是計算400*4*1000還是怎樣? 還有梁和板,是不是把模板工程量套兩次子目(模板及模板超高)呢? 求詳解!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果是使用的九夾板模板.鋼支撐;為0.4*4*4.5=7.2m2:套用A10-53一次。0.4*4*0.9=1.44m2:再套用A10-62定額。如果樓板為有梁板.梁模板應不計超高費:平板模套A10-115定額。

    2014-02-20 06:40:05 

  • 就計算工程量的角度,柱在2014年改成按實體體積超高計算,也就是說套定額后輸入的工程量為3.6m以上的砼量,而梁、板整體超高所以直接套套梁板超高的時候直接輸入梁板體積就行。