匿名用戶 2014-02-17 16:55:39 | 四川省 安裝 | 5050查看 3回答
請問,變壓器在安裝完畢后必須進行吊芯和吊罩檢查嗎? 定額里如是說 當容量大于4000kva時進行
變壓器吊芯檢查時,機械費乘以系數2.0,但是定額里面又說干式變壓器如果帶保護外罩時人工機械乘以1.2,問題:1、那如果我選用的干式變壓器帶外罩同時需要吊芯檢查,機械費就乘以2.4?? 2、對于變壓器的吊芯檢查,在預算時是不能預見的,那在做預算的時候應不應該把檢查這部分的錢做進去呢???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:你的這個問題是首先搞清楚變壓器的構造,只有油浸的變壓器才能有吊芯檢查的情況,干式變壓器是不存在吊芯的它是樹脂澆筑的一個整體。
另油浸變壓器的吊芯檢查4000KVA以上才乘以系數,干式變壓器只有帶保護罩安裝時才能乘系數的。
2014-02-17 17:00:50
-
1.干式變壓器不需要做吊芯檢查。
2.新油式變壓器也不需要進行吊芯檢查,新建工程一般是不會允許安裝舊的變壓器的。
3.裝修工程有舊的油式變壓器再利用,再考慮計算吊芯檢查吧。
2014-02-17 17:11:30
-
變壓器的器身檢查:4000kVA以下是按吊芯檢查考慮,4000kVA以上是按吊鐘罩考慮,如果4000kVA以上的變壓器需吊芯檢查時,定額機械乘以系數2.0。 干式變壓器如果帶保護外罩時人工機械乘以1.2,
1、那如果選用的干式變壓器機械費是乘以1.2.干式變壓器檢查時只是需要吊外罩不用抽芯。
2、對于變壓器的吊芯檢查,在預算時是根據設計圖紙和施工規范的要求可以預見的。
2014-02-18 09:29:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看