女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問,變壓器在安裝完畢后必須進行吊芯和吊罩檢查嗎? 定額里如是說 當容量大于4000kva時進行

    變壓器吊芯檢查時,機械費乘以系數2.0,但是定額里面又說干式變壓器如果帶保護外罩時人工機械乘以1.2,問題:1、那如果我選用的干式變壓器帶外罩同時需要吊芯檢查,機械費就乘以2.4?? 2、對于變壓器的吊芯檢查,在預算時是不能預見的,那在做預算的時候應不應該把檢查這部分的錢做進去呢???
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:你的這個問題是首先搞清楚變壓器的構造,只有油浸的變壓器才能有吊芯檢查的情況,干式變壓器是不存在吊芯的它是樹脂澆筑的一個整體。

    另油浸變壓器的吊芯檢查4000KVA以上才乘以系數,干式變壓器只有帶保護罩安裝時才能乘系數的。

    2014-02-17 17:00:50 

  • 1.干式變壓器不需要做吊芯檢查。

    2.新油式變壓器也不需要進行吊芯檢查,新建工程一般是不會允許安裝舊的變壓器的。

    3.裝修工程有舊的油式變壓器再利用,再考慮計算吊芯檢查吧。

    2014-02-17 17:11:30 

  • 變壓器的器身檢查:4000kVA以下是按吊芯檢查考慮,4000kVA以上是按吊鐘罩考慮,如果4000kVA以上的變壓器需吊芯檢查時,定額機械乘以系數2.0。 干式變壓器如果帶保護外罩時人工機械乘以1.2,

    1、那如果選用的干式變壓器機械費是乘以1.2.干式變壓器檢查時只是需要吊外罩不用抽芯。  

    2、對于變壓器的吊芯檢查,在預算時是根據設計圖紙和施工規范的要求可以預見的。

    2014-02-18 09:29:46 