匿名用戶 2014-02-09 12:35:22 | 河南省 土建 | 3129查看 7回答
鋼結構屋面檁條計算
檁條L1、L2的搭接是否需要計算?怎么計算?應按長度為多少計?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檁條L1、L2的搭接需要計算,長度按跨度加兩端搭接長度即可,可按下表計算
2014-02-09 12:38:04
-
應該按照上述圖示L1、L2搭接需要按照圖示長度按照跨度加2端搭接長度按照圖示綠色注明計算即可。
2014-02-09 14:58:12
-
你好:應該需要計算
2014-02-09 14:50:37
-
鋼結構是按加工時的幾何形狀計算重量的,
2014-02-09 18:12:39
-
檁條L1、L2的搭接是否需要計算?怎么計算?應按長度為多少計?河南08定額計算規(guī)則,金屬構件按設計圖示尺寸計算,圖中檁條長度按7.5米計算即可,損耗量包括在定額子目中,不再計算搭接長度。
2014-02-09 16:13:47
-
檁條L1、L2的搭接是需要計算的,但是它包括在L1和L2之內(nèi)了。
2014-02-10 09:15:11
-
檁條L1、L2的搭接是否需要計算?需要計算。怎么計算?按跨加搭接要求計算。應按長度為多少計?設計已給出搭接長度。邊0.4m;中間0.5m。
2014-02-12 15:46:56