匿名用戶 2014-01-23 08:46:03 | 河南省 其他專業 | 2936查看 2回答
噴淋管道支架問題
1.消防噴淋管道中,DN32以下的管道是否計算支架工程量?2.怎么計算支架工程量?麻煩各位能說詳細點。謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.消防噴淋管道中,DN32以下的管道應計算支架工程量。
2.支架DN32以下的管道按照間距2.5米考慮一個,按照圖紙支架做法計算工程量。
2014-01-23 10:15:03
-
一般噴淋管道的定額包含了支架,不需要單獨計算
2014-01-23 08:51:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看