女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的標高的問題?

    我遇到這樣一個問題,有個剪力墻的高層住宅,有一層的部分樓板在本層樓標高,H-0.9,這樣的話,調整后,板就在框架梁的下面了,但標注上沒說梁需要-0.9,這明顯不符合情理,改如何處理,有依據嗎?

    問題補充:該如何處理,有依據嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 屬于設計疏漏,將H-0.9板范圍內的梁及邊梁標高調整到H-0.9,高低跨處梁加高到0.9+板厚-高跨板頂標高,然后要求項目部技術負責人補一個變更手續就可以了。

    2014-01-26 17:21:44 

  • 先只能按圖紙去做,如果有疑問可以找設計問一下

    2014-01-21 17:47:26 

  • 應該先按照圖示做然后在找甲方說明要求設計單位出具正確的施工圖設計即可。

    2014-01-21 18:43:25 

  • 如果梁的標高沒有調整,直接打電話咨詢設計人員就可以的

    請設計者給出明確的答復

    2014-01-21 17:56:21 

  • 1、局部板標高減0.9米應該在板圖上有標注,就是板頂標高較相鄰的板頂標高矮0.9米。這個局部的房間是不是有什么單獨的用場,如果板頂標高沒有單獨的標注,板頂標高就不應該減0.9米。

    2、看一看矮板的框梁頂標高是多少,有的設計人員在框架梁上標上梁頂標高,而在板圖上只寫板高隨梁高,細細找一找看。如果都找不到應打電話與設計人員溝通。

    2014-01-21 20:08:39 

  • 應該只是板在樓層標高的基礎上,下沉0.9米,和梁沒有關系呀!建議仔細閱讀圖紙,有疑問聯系設計人員!

    2014-01-22 09:39:01 