樂天 2014-01-19 01:30:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
請問這個大樣圖如何去理解呢,這個洞口到底是多大才需要這樣吊梁呢、
請問這個大樣圖如何去理解呢,這個洞口到底是多大才需要這樣吊梁呢、
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正如圖下所示,大于2.7米時采用此做法。
按照圖中標注跨度為:
1、1800+250+1800=3850,3.85米,即跨度大于2.7米、小于3.85米時,采用右側1-1剖面圖非括號內的梁高及上下層鋼筋布置;
2、2400+250+2400=5050,5.05米,即跨度大于等于3.85米、小于等于5.05米時,采用右側1-1剖面圖括號內的梁高及上下層鋼筋布置;
至于小于2.7米及大于5.05米時,就不能參照此做法了。
2014-01-19 02:00:52
-
就是對于大于1.8以上時的做法。
“下面注釋 過梁跨度大于2.7m作法,如何理解呢”哦,這應該是設計的前后矛盾,最好是咨詢設計了。
也有可能是按下方標注的尺寸去理解,如1800*2+250=3850。
2014-01-19 01:38:57
-
這個沒有普遍的規定。對于你這個具體設計是明白的規定跨度大于2.7米時采用。這是因為跨度大?,荷載大受力大從而引起配筋大截面大,而過梁下方的空間又有限時。
2014-01-19 01:47:37