匿名用戶 2014-01-15 10:36:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1069查看 3回答
圖形算量模板超高設置與套價
以梁為例子,梁規格是200*400的,梁高6.4米(層高6.4米)。如果要計算此梁的模板,求大神給圖詳解,包括計算規則如何設置,套什么定額,選擇什么計算代碼,越詳細越好。急求,這個模板超高問題在算量軟件中困惑了很久。(我是廣東省的)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算規則不用修改,套A21-32(梁支模高度超3.6米 每增加1米)子目,工程量代碼應該選擇“模板面積(支模高度3.6~10M)”代碼(MBMJ10N),實際超高=6.4-3.6=2.8米,應該按三個超高層,可以將定額子目乘以系數3,也可以定額子目不乘系數,將工程量乘以3的。
2014-01-15 12:40:36
-
首先 在圖形軟件中點擊模塊導航欄中的計算設置
在左側點擊梁
修改超高分段計算方法
如下圖
確保工程量正確 在套定額
打開計價
在分部分項(也就是預算書)中現澆混凝土梁
2014-01-15 13:46:20
-
我是陜西省的,定額規定:現澆鋼筋混凝土模板子目,層高是按3.6m考慮的 (包括3.6m)。建筑設計層高超過3.6m時,計算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墻、柱合并套用墻柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不適用于欄板、挑沿、天溝、樓梯及構筑物類構件。
2014-01-15 10:42:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看