  • 關于線纜終端頭的幾個重要問題

    電纜連接設備的時候需要計算電纜終端頭,那連接開關插座接線盒時呢,從戶外到室內的進線有幾個終端頭,敬請專家解答,先謝過了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電力電纜敷設中凡是電纜終端頭進行制作、安裝的都應該據實計算工程量,具體計算是每一個供電電纜的兩端各計算1個,所以一條電纜是計算2個電纜終端頭。 但是在很多時候10mm2以下的電纜敷設時,施工單位沒有按照要求進行終端頭的制作安裝,而只是剝開電纜端頭就進行直接壓線連接的情況,此時既不能計算電纜終端頭的制作安裝了,只能計算焊壓銅接線端子接線或者無端子外部接線。 當電纜截面大等于16mm2時,就要計算電纜終端頭,一根電纜計算兩個終端頭。

    2013-07-21 23:28:21 

  • 電纜連接設備的時候需要計算電纜終端頭,那連接開關插座接線盒時呢,也可以計算電纜終端頭;從戶外到室內的進線有幾個終端頭,一根電纜計算兩個終端電纜頭,長度超過250米的可以計算一個中間電纜頭。河南定額沒有規定電纜規格小于多少不能計算電纜頭,所以所有電纜都可以計算電纜頭。

    2013-07-22 05:57:51 

  • 注意:只有電纜才可以計算終端頭的,各種導線(BV銅芯、BLV鋁芯)是不能計算終端頭的,連接開關插座接線盒叫接線,已含在相應的定額子目內,不能另列項目計算的。 如果是電纜,從戶外到室內一般情況有兩個終端頭,當長度大于250米時,可以計算一個中間頭。

    2013-07-22 08:31:29 

  • 電纜連接設備的時候需要計算電纜終端頭,那連接開關插座接線盒時呢, 答:一根電纜計算二個電纜頭,與連接到其它配電箱還是連接到電動機上,沒有關系。電纜一般不會連接到開關插座上去的。 從戶外到室內的進線有幾個終端頭,敬請專家解答,先謝過了 答:進戶電纜一般不計算,有外線施工(供電局)負責,所以不計算電纜及電纜頭。 如果外線也是你施工的話,也是按一根電纜二個電纜頭計算,一根進戶電纜不可以只計算半根電纜、一個電纜頭。

    2013-07-22 09:42:13 

  • 計算規則是一根電纜計算2個電纜頭,超過250米的可以計算一個中間電纜頭。

    2013-07-22 00:40:00 