女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板受力筋配筋為雙層雙向,板支座處有負筋,設計要求在板中部無負

    板受力筋配筋為雙層雙向,板支座處有負筋,設計要求在板中部無負筋區設置板面抗裂筋,也就是設置溫度筋,但是這樣合理嗎?已經是雙層雙向的板,還有負筋,中間加溫度筋,廣聯達也不算啊。。設計合理嗎?假如合理廣聯達軟件如何解決?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:板中有了雙層雙向的配筋,板中間應該是不要再布置溫度筋了。如果圖紙要求布置的話,可以把板的上皮通長受力筋在其它分層里布置,這樣軟件就可以計算負筋之間的溫度筋了。

    抗裂筋

     

    2014-01-06 08:57:49 

  • 板受力筋配筋為雙層雙向,板支座處有負筋(這個負筋是為了加強支座強度,屬于加強筋),設計要求在板中部無負筋區設置板面抗裂筋,也就是設置溫度筋,但是這樣指的是中間面層沒有鋼筋的,并不是針對雙層雙向板的,已經是雙層雙向的板,還有負筋,中間是不需要溫度筋的,這個設計說明都是籠統的。

    2014-01-06 09:01:04 

  • 板受力筋配筋為雙層雙向,板支座處有負筋,設計要求在板中部無負筋區設置板面抗裂筋,也就是設置溫度筋,但是這樣合理嗎?已經是雙層雙向的板,還有負筋,中間加溫度筋,廣聯達也不算啊。。設計合理嗎?假如合理廣聯達軟件如何解決?

    回復:溫度筋指的是單層的鋼筋,所以在中間設置溫度筋,溫度筋一般設置在屋面板